HOME | 質問と交流の場-daiku.info | 管理人による掲示板代理投稿 | とうちゃんの雑記帳 | 大工の本音ブログ |
[No.138]
Re: 6.外装工事
投稿者:大工のとうちゃん
投稿日:2007/11/20(Tue) 23:15
[関連記事] |
> 神戸っ子 さん> 図面、再度測りなおしてきました。
> とうちゃんさん宛てに、正しい寸法をお送りしますね。
> 柱の間隔が、柱ごとに違っていました。80cmだったり90cmだったり105cmだっ
> たり。
多分、敷地の関係で変則的な割り付けになっているのでしょうね。
こういった建物はなかなか理解できなくて苦労します(笑)
> 2Fと1Fの柱の位置は全然あっていないようです。
> 外枠の柱だけ通っていて、あとは通し柱(?でいいのかな?)は無いみたいです。
無理な増築でもしているのでしょうか?
最低でも2階部分の四隅には通し柱は入っていないといけないのですが・・・。
なぜ、震災に耐えたのかは難しいですが、揺れの方向と建物の変形
それらの条件がうまく働いて振動を吸収できたのでしょうね。
> ただ、素人的に見ても柱の本数が多いような。。
> 少し抜いてもいいのでしょうか。。
問題は柱の数より耐力壁の量なんですよ。
特に短辺方向の壁は無くさない方が良いと思います。
長辺方向は壁量も多いので多少は柱を減らせますが、
それでも、上からの荷重を考慮しないと危険です。
> 改めてみてみると、床が中央を境に、左右に下がっているところや、
> よく使うあたりの床がぶよぶよになっていて、
> 床の歪みが気になりました。
基礎が不同沈下している可能性もあります。
基礎に亀裂がないか調べて下さい。
わかりにくい写真ですが、換気口のところで割れていませんか?
http://daiku.tk/p_blog/pic/moblog_154241.jpg